Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Аватара пользователя
Сообщения: 3414
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 22:57
Откуда: Королёв, М.О.
Имя: Алексей
моя техника: Hymer Van522+Beyerland Vitesse 430 MD

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Artemka » 24 мар 2016, 17:23

Мысль ясна. Наводящий вопрос, чем опасен внешний перегрев. Имею ввиду с улицы, куда мы хотим вставить вентиляторы и "механический термостат"? Ну я понял, что 15-20 градусов, там хорошо и даже отлично. А если там до 70 поднялось?

Аватара пользователя
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 26 май 2015, 00:37
Откуда: Московская обл., с. Озерецкое
Имя: Алексей
моя техника: был Avento 395, сейчас LMC 565 RBD

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Bars » 24 мар 2016, 19:51

Извиняюсь, что влезаю. Но я просто поставил компьютерный вентилятор на вытяжку на верхнюю решетку и вывел тумблер на панель управления плита/холодильник. Летом в поездках включен, зимой выключен. Холодильник прекрасно работает. По тишине - не слышен. Потребляет мало.
Вообщем, в моем случае, ничего больше делать с холодильником не надо.

Аватара пользователя
Сообщения: 1225
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 11:19
Откуда: Москоу
Имя: Кузьма
моя техника: Adria Adora 563PT

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение macsafe » 24 мар 2016, 19:57

Artemka писал(а):Мысль ясна. Наводящий вопрос, чем опасен внешний перегрев. Имею ввиду с улицы, куда мы хотим вставить вентиляторы и "механический термостат"? Ну я понял, что 15-20 градусов, там хорошо и даже отлично. А если там до 70 поднялось?

Процесс перехода фаз аммиака затухает вплоть до остановки. Циркуляция прекращается и в холодосе минимум комнатная температура

Это http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php одна из лучших статей про них

Тумблер и у меня есть. Но почему бы не потратить 30р и забыть про него. Да и скучно ничего не изобретать и тюнинговать...

Сейчас речь мы завели о контроле и регулировке температуры внутри холодоса... Одна

Аватара пользователя
Сообщения: 3414
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 22:57
Откуда: Королёв, М.О.
Имя: Алексей
моя техника: Hymer Van522+Beyerland Vitesse 430 MD

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Artemka » 24 мар 2016, 20:50

Кузьма :good: Синхронизируемся :yes3: Мы не электрики-силовики :no: Рычаги пусть волк из "Ну погоди!" двигает, мы же должны на отдыхе тосты двигать и жен в кровати :oops:

Аватара пользователя
Сообщения: 1225
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 11:19
Откуда: Москоу
Имя: Кузьма
моя техника: Adria Adora 563PT

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение macsafe » 25 мар 2016, 12:24

Я на такие http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Intellig ... 1723841989 смотрел в свое время, но меня остановило
1. Китайская надежность - врежешь, а он полетит. В панеле будет дыра
2. неизвестное потребление
3. Отсутствие кнопки отключения дисплея/дисплеев. Мне ночью гирлянда не нужна - и так все СД индикаторы для супруги прикрывать приходится. Ей нужна полная темнота - молодежь еще :lol: :lol: :lol:

Есть вариант воткнуть в захолодосный отсек, но тогда смысл в дисплеях? И опять же постоянное потребление, когда информация с них мне не нужна. Или я ошибаюсь и они отключаемы?
И еще- мне бы очень хотелось управлять скоростью вентиляторов. По напряжению, выходит. Потому что когда они рубят на полную - я слышу, а последовательно включенные не могут развить давление. Как это можно завязать в автомате все?

Т.е нужен контроллер температуры, программируемый на вкл/отключение нагрузки и управляющий напряжением выхода в зависимости от установленной дельты, например. Реально что-то подобрать?

Аватара пользователя
Сообщения: 3414
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 22:57
Откуда: Королёв, М.О.
Имя: Алексей
моя техника: Hymer Van522+Beyerland Vitesse 430 MD

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Artemka » 25 мар 2016, 13:22

Кузьма, вот http://www.ebay.com/itm/Fan-Thermostat- ... SwFGNWTwmz на Али тоже есть.


А вот такой супруге понравится? http://www.ebay.com/itm/Fan-Blue-Led-Li ... Sq&vxp=mtr

Аватара пользователя
Сообщения: 8512
Зарегистрирован: 01 янв 2014, 01:43
Откуда: Ейск Краснодарский край
Имя: Александр
моя техника: Hymer Camp Classic 644 + прицеп LMC-Luxus 545 TL

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Robinzon » 25 мар 2016, 14:34

какие Вы гламурные! ))))

Аватара пользователя
Сообщения: 3414
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 22:57
Откуда: Королёв, М.О.
Имя: Алексей
моя техника: Hymer Van522+Beyerland Vitesse 430 MD

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение Artemka » 25 мар 2016, 14:49

Не то слово, у меня на туалете вот такая наклейка приделана http://www.ebay.com/itm/171677759406?_t ... EBIDX%3AIT

Аватара пользователя
Сообщения: 1225
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 11:19
Откуда: Москоу
Имя: Кузьма
моя техника: Adria Adora 563PT

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение macsafe » 25 мар 2016, 14:58

Artemka писал(а):А вот такой супруге понравится? http://www.ebay.com/itm/Fan-Blue-Led-Li ... Sq&vxp=mtr


Це просто тумблер вроде

Artemka писал(а):Кузьма, вот http://www.ebay.com/itm/Fan-Thermostat- ... SwFGNWTwmz на Али тоже есть.


Про отключение дисплея как-то не нашел. Зачем нам два канала? Если только второй в будущем использовать для внутреннего объема холодильника ,чтобы не плодить "мозгов"
Вентиляторы там уже нужны не тупые двухпроводные, а минимум 3 или даже 4. И не совсем понял ,может ли он управлять оборотами автоматом или только заданное ограничение?

Судя по аналогу http://www.ebay.com/itm/DC-12-24V-48V-2 ... 2004394296 только 4-проводные кулеры + НЕВОЗМОЖНО выключить их полностью. Т.е всегда крутятся - не наш вариант
А так вариант почти идеален ,но...

Аватара пользователя
Сообщения: 1225
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 11:19
Откуда: Москоу
Имя: Кузьма
моя техника: Adria Adora 563PT

Re: Модернизация и обслуживание абсорбционного холодильника.

Сообщение macsafe » 25 мар 2016, 18:45

Андрейка писал(а):10% - это же вроде от 45 до 55? Ну а так да, бери полтинник и не парься. Бери 5, я один заберу в запас. ;)


Слушай, у тебя же штатное стоит? Расскажи по опыту когда включаются, выключаются ли летом? Ночью? При каких забортных? Или у тебя еще тумблерок есть?

Пред.След.

Вернуться в холодильники

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2